Pierre expert Darty
Le Bonjour, ce four demande une alimentation classique 16A et doit être raccordé à un circuit dédié au four si votre installation est de 20 ou 32 A pour le four vous pouvez malgré tout raccorder votre four dessus.
Cordialement
Bonjour dans la notice technique il est noté 16A, je voulais donc savoir si la prise de ce four est bien une prise 32 ampère??Merci
Cet utilisateur est un propriétaire certifié du produit car il a acquis son bien sur le site darty.com ou a fait valider sa possession (sur présentation d’une facture par exemple). En savoir plus.
C'est bien une 16 A (prise de courant murale ordinaire avec terre)
Il s'agit bien d'une 16 A
Bonjour
Oui c'est bien ça
Une simple prise ordinaire en 16A suffit
Pour info le 32A c'est uniquement plaques de cuisson , et cuisinière tout électrique.
Non ce n'est pas une 32 A mais une 16 A avec Terre, donc une prise normale, contrairement aux anciens fours.
Bonjour,
Le mien est branché sur un 20A cablé en 2.5mm2
CDT
Désolé le raccordement s est effectué à partir d une boîte de dérivation protégée par un fusible de 16 À . Le four est super !
C'est une prise électrique 16 A en effet. (Et une vraie prise, pas juste un câble)